通常是因为电源插头的地线(三脚插头的中心线)没有良好接地而引起的,经常发生在采用两根线供电(只有火线和零线)的地区中,许多情况下,被“电”的感觉不明显,只是有点麻的感觉,许多用户不了解情况的,对此比较害怕,认为电源出了问题,不敢使用,其实这种现象是正常的,下面我们分析产生这种“漏电”现象的原因和消除“漏电”的方法:

    1)“漏电”产生的原因

    在所有通过国家强制认证的3C电脑电源中,220V交流输入线都是采用三根线供电的,分别为火线(L)、零线(N)和地线(E)。由于3C标准规定,通过3C的电源都必须加入EMI滤波电路,以滤除电网中高频脉冲对电源的干扰,同时也起到滤除电源自身对外界产生的电磁干扰。

    从中可以看到,220V交流电,经火线和零线输入到电源的EMI滤波电路中,注意图1中的A点(实物图2中的A点),电容C3与C4的联接点通过螺丝钉与电源的外壳连在一起的,并且电源的外壳与接地线连在一起,当没有接地线时(只有二线供电时),A点因电容C3、C4的串联分压作用,使A点对地的电压为110V(理论值是输入电压220V的一半),这么高的电压,当然会使电笔的氖灯发亮,由于电脑的机箱、主板的地线和电源外壳都是连接在一起的,此时机箱和音箱等设备就会“带电”了,但是由于C3、C4的电容容量很小(200W的电源通常使用3300pF,300W的电源通常使用4700pF),因此通过A点的“漏电流”很小,不会对人体造成“电击”的危险,但会有“电击”的感觉,“电击”感觉的强度会因电源功率不同而感觉不一样,通常300W的电源,因为C3、C4的容量是4700pF的,“漏电流”比200W使用的3300pF会大一些,“电击”感觉会强一些,这就是为什么用户会感到有些电源“漏电”会强些,有些电源“漏电”会弱些的原因。那么这个“漏电流”到底是多大呢,我们可以用下面简单公式来进行估算:
I=1000C/14.5

    上式I为“漏电流”,单位是(mA),C为电容量,单位是(uF),计算时单位不能用错。下面用此公式估算一下200W 采用3300pF与300W 采用4700pF各自的“漏电流”是多少:

    由上面估算可见,EMI滤波电容产生的“漏电流”在零点几个毫安级,此电流很小,不会对人体产生危险。

    注:C3、C4又称为Y电容,这两个电容的耐压值均在400V以上,不能使用一般的瓷片电容代换,要使用专用的安规Y电容。

    2)解决漏电的方法。

    由上面分析可知,3C电源都会有“漏电”现象,不小心碰到机箱金属部分时,还会有“电击”的感觉,许多用户还是不放心,下面介绍2种方法,消除这种“漏电”现象。

    ①最好的方法是采用三线供电,使A点有良好的接地,电源的外壳和机箱就不会带“电”了。

    ②对于因各种原因无法使用三线供电的用户,用户可以自做一根地线,将一根一尺长铁线插入比较潮湿的土地中,用导线将铁线与电脑机箱的金属钢板连接起来。

    如果前面两种方法都做不到的用户,就不用去理会这个漏电流了,因为它对人体不会造成危险,有些用户用一根导线将电脑机箱与家中的自来水管连接起来,此法虽然可以解决漏电流问题,但是更不安全,因为自来水管的接地效果不稳定,万一电脑真的漏电时,就会很危险,不推荐这样的做法。
发表于 2009-6-27 23:47 | 显示全部楼层
应该是机箱质量不好吧!

现在都只接两跟线!

wzg1f
回复 支持 反对

使用道具 举报