2020年1月23日,新型冠状病毒感染的肺炎应急期间,为保障疫情期间南漳电网安全稳定运行,确保相关单位的安全、连续供电,防止可能产生的电网事故,快速有效应对和处理各类突发事件,根据南漳电网实际情况,特制定城区医院保电预案。

一、保电时间及地点

时间: 2020年1月30日起

地点: 南漳县人民医院、南漳县中医院、南漳县城北医院、南漳县城关镇医院、南漳县卫生防疫站 、丰源大酒店

二、保电线路及保电预案

(一)南漳县人民医院:主供:10kV漳南一回(漳58-南58)线路(漳58-Z1)段,供电电源为漳58开关,Z2开关热备用。备供:10kV漳南二回(漳60-南60)线路(漳60-C1)段,供电电源为漳60开关,C5开关热备用。

恢复预案:10kV漳南一回线路故障导致漳58开关跳闸,重合不成功,立即将跳闸信息通知南漳县医院联系人答电雷(13197158766),将县医院倒由备供电源漳南二回漳60线路供电,同时通知检修工区(配电)派人带电查线,通知客服中心95598做好用户解释工作。通知检修工区(配电)优先带电查10kV漳南一回(漳58-Z1)段线路,若无故障,断开Z1开关,试送漳58开关恢复县医院供电,若故障在漳南一回(漳58-Z1)之间立即通知检修工区抢修。

10kV漳南二回线路故障导致漳60开关跳闸,重合不成功,立即将跳闸信息通知县医院联系人答电雷(13197158766),同时通知检修工区(配电)派人带电查线。通知客服中心95598做好用户解释工作。通知检修工区(配电)优先带电查10kV漳南二回(漳60-C1)段线路,若无故障,断开C1开关,试送漳60开关,恢复县医院备供电源。若故障在漳南二回(漳60-C1)线路之间,立即通知检修工区抢修。

(二)南漳县中医院:电源1、10kV卞漳二回线(卞522-漳62-南69)线路(Z3-Z4-F1)段,供电电源为漳62开关,Z3开关热备用。2、10kV漳南三回(漳61-南55)线路(Z2-Z3)段,供电电源为漳61开关,Z3开关热备用。

恢复预案:10kV卞漳二回线路故障导致漳62开关跳闸,重合不成功,立即将跳闸信息通知南漳中医院联系人刘(13995720861)将中医院倒由10kV漳南三回漳61线路供电,同时通知检修工区(配电)派人带电查线,通知客服中心95598做好用户解释工作。优先带电查10kV卞漳二回线Z3Z4F1)段,若无故障断开Z4开关,合上Z3开关恢复中医院电源。

10kV漳南三回线路故障导致漳61开关跳闸,重合不成功,立即将跳闸信息通知南漳中医院联系人刘(13995720861)将中医院倒由10kV卞漳二回漳62线路供电,同时通知检修工区(配电)派人带电查线,通知客服中心95598做好用户解释工作,优先带电查10kV漳南三回(Z2-Z3)段线路,若无故障,断开Z2开关,合上Z3开关恢复中医院电源,若故障在10kV漳南三回(Z2-Z3)线路之间立即通知检修工区抢修。

(三)南漳县城北医院:主供:10kV卞漳一回(卞511-漳64、卞524)线路(Z5-Z6)段,供电电源为卞524开关,Z5开关热备用。备供10kV环城一回卞512线路,Z3开关热备用。

恢复预案:10kV卞漳一回线路故障导致卞524开关跳闸,重合不成功,立即通知检修工区(配电)带电查城北医院分支线路,通知客服中心95598做好用户解释工作,拉开#74杆过街电缆刀闸,若城北医院分支无故障,合上10kV卞512线路Z3开关恢复城北医院电源。

启用备用线路卞512运行时,若该线路故障,首先断开卞512线路Z3开关及刀闸,断开卞524#71杆至金漳大道电缆刀闸,合上卞524#74杆至丹阳大道电缆刀闸,合上10KV卞524线路Z6开关恢复城北医院电源。

增加该隔离点由检修工区(输电)专人专车专班现场不间断24小时值守联系人:曾凡平(13972226120),车辆鄂F69370。

(四)南漳县城关镇医院:主供:10kV漳花联线(漳63-花56)线路发展大道F1支线供电电源为漳63开关,备供:1、10kV青龙湾线漳66线路,Z2开关热备用;2、10kV发展二回水50线路发展大道F2开关热备用。

恢复预案:10kV漳花联线线路故障导致漳63开关跳闸,重合不成功,立即通知检修工区(配电)带电查线,优先带电查发展大道支线F1线路,通知客服中心95598做好用户解释工作,若发展大道支线F1无故障,断开漳花联线发展大道F1开关,合上10kV青龙湾线漳66线Z2开关恢复城关镇医院电源;特殊情况下若南漳10kVII段母线失压,断开漳花联线发展大道分支F1开关,合上10kV发展二回水50线路发展大道支线F2开关恢复城关镇医院电源。若故障在10kV漳花联线发展大道F1线路,立即通知检修工区抢修。

启用备用电源10kV青龙湾线漳66线路故障时,断开10kV青龙湾线漳66线Z2开关,合上10kV漳花联线漳63线发展大道F1开关恢复城关镇医院电源。

增加该隔离点由工程公司专人专车专班现场不间断24小时值守联系人:方家友(13986310189),车辆鄂FK2F85。

(五)南漳县卫生防疫站:10kV漳南二回(漳60-南60)线路(漳60-C1)段,供电电源为漳60开关,C5开关热备用。

恢复预案:10kV漳南二回线路故障导致漳60开关跳闸,重合不成功,立即通知检修工区(配电)派人带电查线。通知客服中心95598做好用户解释工作。通知检修工区(配电)优先带电查10kV漳南二回(C2-C5)段线路,若无故障,断开C2开关,合上C5开关,恢复卫生防疫站电源。若故障在漳南二回(C2-C5)段线路之间,立即通知检修工区抢修。

(六)丰源大酒店10kV漳南五回(漳65-南67、水54)线路(Z1-Z3)段,供电电源为漳65开关,Z2、Z4开关热备用。

恢复预案:10kV漳南五回线路故障导致漳65开关跳闸,重合不成功,立即通知检修工区(配电)派人带电查线,带电查10kV漳南五回(漳65-Z1-Z3)段线路,若线路无故障,断开Z1、Z3开关,试送漳65开关恢复丰源大酒店负荷,若故障在10kV漳南五回(漳65-Z1-Z3)段线路,立即通知检修工区抢修。

三、保电期间相关要求

疫情防控期间,检修工区做好相关保电线路特巡及节点红外线测温工作,公司所属各单位应严肃值班纪律,领导到岗到位,合理安排人员,做好主班及备班人员安排,在疫情保电期间,相关保电线路跳闸,优先恢复医院供电,同时值班人员应熟悉线路运行方式,在线路发生故障时及时到达现场精准操作,若线路多处发生故障,检修工区人员不足情况下,工程公司与网改办参与现场倒闸操作及做好事故抢修准备,尽快恢复医院供电。

(后附疫情防控期间现场值班表)

疫情防控期间现场值班表

序号

单位

值守地点

值班领导

值班人员

值班时间

备注

1

检修建设工区(输电)

城北医院

许显俊13986310227

王道军13986322120   赵守奎、陶茂旭

2月2日

曾凡平13986310227

张华  13972079773    陈建华、熊先华

2月3日-2月9日

张仕海13871688996

李德华  13871745285   王文进、鲁德强

2月10日-2月13日

2

工程公司

城关镇医院

方家友13986310189

曾凡军13797622796   杨勇、黄飞

2月2日-2月13日

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

热门推荐

关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|南漳热线 ( 鄂ICP备2021000082号-2 || 鄂公网安备 42062402000199号 )

GMT+8, 2024-11-26 16:15

Powered by Discuz! X3.4 Licensed © 2001-2013 Comsenz Inc & Style Design

快速回复 返回顶部 返回列表